消防水箱就必须设稳压泵吗?什么时候必须设置稳压泵?

首先看消火栓系统是常高压系统还是临时高压系统。
如果是常高压系统就没必要设置稳压泵,不过现在大部分设置的是临时高压系统,应当设置高位重力自流消防水箱,并且要求能满足建筑物最不利点消火栓栓口静压的要求,如果不能满足有两种解决办法:一是在每个消火栓箱处设置直接启动消防水泵的按钮;二是设置气压水罐和稳压泵等设备。
所以说,消火栓系统不一定有稳压泵的,如果临时高压系统设置启泵按钮也可以达到规范要求。具体你可以参照《建筑设计防火规范》第八章的要求。
1、每个消火栓箱处设置直接启动消防水泵的按钮与消防水箱没有关系。
2、稳压泵设置与否关键看最不利点设备压力是否得到满足:
2.1多层建筑及高层工业建筑:消防水箱的高度应满足最不利点消火栓口压力要求(要由水枪充实水柱长度具体计算得到,不一定是7m或15M);压力不满足则设置稳压装置(稳压泵+气压罐)
2.2高层民建:满足不小于7m或15M的要求,否则设置稳压装置(稳压泵+气压罐)。