关于稳压泵与消防水箱的问题

2017-11-17 消防水箱问答
现在做一个项目,三层办公楼,顶层高度10.8米,最不利点消火栓8.3米;审图企业说那边消防局要求加稳压系统,屋顶加水箱及稳压系统,底层直接接市政管道。研究了好久,把我搞蒙了,遇到以下问题,求高手解答:
1.消防水箱既然要求10MIN的储水量,但是消防水箱出水直接接在稳压泵的进水管上,稳压泵流量基本小于5L/S,管径有的只有DN25和DN40,那10MIN的消防水量怎么用出去?
2.稳压泵的扬程和流量如何确定?有人说直接选98S205上7米水柱的那个型号就可以,我觉得有问题?
麻烦高手解答一下,新手多谢了!

1、消防水箱出水管不得小于N100,出水管分支后一路接称压装置,另一路DN100与称压装置出水管合并后接入室内消防管网。
2、你这个确切的说是增压泵,流量要按消防流量选用,扬程也要按消防用水时选用,
3、这种方式,主要用在消防火灾进前10分钟靠消防水箱,10分钟后,消防车会来,由消防车来灭火的!用于多层,体量不大的消防用水。