规范中消防水箱设置问题

2017-11-27 消防水箱问答
规范原文:
        1、8.4.4设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
        2、条文说明-8.4.4-5-二-1:由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此消防水箱应采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位)...

       我的问题:
        按照第一条的说法,我的理解是,这种情况下消防水箱需要设置,并且可以采用多种形式,如气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱等;
        但第二条的说法就明确了应该采用重力式屋顶水箱的方法;
        这个该怎么理解呢?

        如果是临时高压系统需要设置消防水箱,消防水箱应该采用重力水箱的方法。那么消防系统内的水压已经是一个“稳压”状态,那么又在什么情况下需要气压水罐来作为稳压装置呢?

        我对此比较迷茫,还望大家指点一下。


答:

对于屋顶不能设置高位水箱的(比如军工项目隐蔽工程或机场附近限高),可以在一层或地下室设气压罐。贮存10min水量,发生火灾时不需要电和泵,而是由平时已加压的压缩气体顶上去。
屋顶水箱与气压罐是并列关系。如同水塔、高位水池。

答:
由于重力自流的水箱供水安全可靠,最低位置压力可能够了但最高点呢?  我想应该是要考虑建筑最高点的消防栓,喷淋所需压力是否达到标准,就需要气压水罐来作为稳压装置吧。
我是新手,个人见解。勿喷....