老式建筑消防改造无法设置高位消防水箱怎么办

2017-12-05 消防水箱问答
问:住院大楼为多层公共建筑地上五层,须设置喷淋及消火栓系统,泵房新建但高度只有地上一层,而住院大楼为老建筑,建筑结构承重无法安装屋顶消防水箱,请问大家,可以在泵房设置稳压气压罐替代高位水箱吗?依据是什么?


答1:如果当地没有明确规定 是可以在消防泵房内设置 十分钟气压给水设备代替的,气压罐的有效容积为十分钟消防用水的容积
 
回复:谢谢!!那十分钟容积会很大了

回复:确实很大 9立方米的 大概长6m左右 直径2.6m左右


答2:按照消规6.1.9的要求,如果面积大于10000平方,必须设置高位消防水箱(强条),如果不是,按第2款实行,并且实行第6.1.10条

回复:请教第二条中说的要设置稳压泵 是指的 只设置稳压泵就可以了么 不用再设置气压罐? 不太理解了

回复:没说不用设气压罐,要保证稳压泵的启动次数,还是要设气压罐的吧

回复:没出新规范前 我做的都是用气压罐和稳压泵代替的屋顶消防水箱 气压罐的有效容积即为 十分钟水量,新规范第二条说的 应该设置补水泵 没有强调其他的 如你所说 要保证稳压泵的启动次数 那是不是 只需要设置一个450升的稳压
       
            证稳压泵的启动次数 完全可以用 450L的 小气压罐 啊