商业和办公综合楼的高位消防水箱选取

2018-06-12 消防水箱问答
含商业和办公的多层综合楼面积是18000㎡,选高位水箱时,按消规5.2.1的第2条高位水箱大小为18m3。但是计算室内消防用水量时,是按用水量最大的使用性质来选取消火栓用水量。这时是否也按这条标准,把它看成超1w的商店建筑,选高位水箱容积36m3?

答1:按照5.2.1.2条与5.2.1.6条分别计算后取大值,36m3没毛病。

答2:我觉得36m3比较稳妥。