求助,建筑共用消防水箱

2018-06-15 消防水箱问答
2栋建筑共用消防水箱,一个体积10000,高15米,一个体积90000,高14米,体积大的消防比较复杂,请问把消防水箱放在哪个建筑上面比较好,还是都可以放?但是体积90000放消防水箱的地方才十几平方,地方非常挤。


答1:
不是以那个楼复杂来划分。首先看看是不是两个楼设置消防系统都是差不多还是有很大区别。如果10000的楼仅设置消火栓没有别的,可以把消火栓系统设置在这个楼上。90000的楼肯定有喷淋系统把喷淋系统设置在楼上。    再有不是建筑有没有条件,他要满足咱们消防条件。否则建筑图不成立。面积不够给他们提条件。再有如果合用必须把消防系统设置在最高楼上。


答2:
如果高度相同,不存在“制高点”,建议优先放在系统多或体量大的建筑!